Здравствуйте.

Планирую брать 3 мотка по 5 метров 2835 ленты, 60 светодиодов на метр, 12В. Мощность на метр 4Вт, так же хочу плавную регулировку яркости.

Правильно ли понимаю, что мне нужен блок питания 4*15*1.25=75Вт блок питания (12В*6А, или даже 8А с запасом), паралельно к нему подсоединить куски ленты, и диммер на столько же ватт, сколько блок питания (минимум), с диапазоном 0-12В?

 

Ещё видел, многие советуют ленту 24В вместо 12В - почему?

Изменено пользователем ShutTap
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, ShutTap сказал:

Планирую брать 3 мотка по 5 метров 2835 ленты, 60 светодиодов на метр, 12В. Мощность на метр 4Вт, так же хочу плавную регулировку яркости.

Правильно ли понимаю, что мне нужен блок питания 4*15*1.25=75Вт блок питания (12В*6А, или даже 8А с запасом), паралельно к нему подсоединить куски ленты, и диммер на столько же ватт, сколько блок питания (минимум), с диапазоном 0-12В?

Добрый день. Вы все верно посчитали. Единственное, для такой ленты мощность на метр 4,8 ватта, а не 4 ватта. Пересчитайте нагрузку. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, ShutTap сказал:

Ещё видел, многие советуют ленту 24В вместо 12В - почему?

Ленты на 24 вольта потребляют меньший ток по сравнению с 12-вольтовыми. Это значит, что падение напряжения на проводниках печатной платы также меньше. Токопроводящие дорожки меньше нагреваются, что продлевает их долговечность.

Кроме того на бюджетных лентах 12 вольт наблюдается падение яркости свечения ближе к концу шлейфа. Сказывается падение напряжения. Проблема решается за счет подачи питания на оба конца ленты или в ее середину.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ещё такой вопрос: если для включения/выключения света использовать диммер - это значит, что блок питания всегда будет работать? Будет ли он в это время тратить электричество так же, как и при включенном свете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, ShutTap сказал:

Ещё такой вопрос: если для включения/выключения света использовать диммер - это значит, что блок питания всегда будет работать? Будет ли он в это время тратить электричество так же, как и при включенном свете?

Диммер отключает нагрузку от блока питания. После отключения блок питания работает на холостом ходу и не потребляет электроэнергию. Чтобы обесточивать БП можно подключить к нему сетевой кабель 220 В через клавишный выключатель (фазный провод).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А что лучше, выключать через диммер (кстати, а на ленту как-то влияет то, что не сразу будет включаться, а всегда через увеличение яркости?) или выключать через отключение блока питания?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

06.07.2021 в 22:46, ShutTap сказал:

А что лучше, выключать через диммер (кстати, а на ленту как-то влияет то, что не сразу будет включаться, а всегда через увеличение яркости?) или выключать через отключение блока питания?

Не обязательно выключать блок питания. Достаточно отключения ленты диммером.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если 5Вт к метр, то блок питания 5*15*1,25 нужен 96Вт. Не могу найти такой диммер... А если ленты ещё больше... 

Получается, надо делать через диммируемый драйвер, а не трансформатор? Или как?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

17 часов назад, ShutTap сказал:

Если 5Вт к метр, то блок питания 5*15*1,25 нужен 96Вт. Не могу найти такой диммер... А если ленты ещё больше... 

Получается, надо делать через диммируемый драйвер, а не трансформатор? Или как?

Расчет нагрузки: 4,8х15х1,2=86,4 ватта.

Вот подходящее под эту нагрузку оборудование:
Блоки питания - https://ledrus.org/bloki_pitaniya_dlya_svetodiodnoj_lenty/bloki_12V_100W/
Диммеры - https://ledrus.org/pulty_upravleniya/vid_oborudovaniya_o_dimmer/

Схема подключения:

2021-07-08_12-21-55.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

06.07.2021 в 16:54, ShutTap сказал:

Планирую брать 3 мотка по 5 метров 2835 ленты, 60 светодиодов на метр, 12В. Мощность на метр 4Вт, так же хочу плавную регулировку яркости.

Вы выбрали довольно маломощную ленту. Какую подсветку хотите с ее помощью сделать? И нужен ли диммер вообще при таком уровне яркости? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Support сказал:

По ссылке все модели диммеров с пультом ДУ. А ведь есть еще простые диммеры крутилки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 минуты назад, Женя Никонов сказал:

По ссылке все модели диммеров с пультом ДУ. А ведь есть еще простые диммеры крутилки?

Да, есть и такие: https://ledrus.org/upravlenie_svetodiodnym_osveshcheniem/potentsiometr/.

Но чаще применяются диммеры с дистанционным пультом. Диммер с ДУ запоминает последнюю настройку или сразу включает ленту на максимум яркости.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Планировал сделать подсветку в гараж. Рассчитывал так:

300люксов*18кв.м.=5400 люмен на весь гараж

5400/7люмен(с одного светодиода)=770 светодиодов

770/15метров ленты=51 светодиод на метр в ленте.

Округлил до 60.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

51 минуту назад, ShutTap сказал:

Планировал сделать подсветку в гараж. Рассчитывал так:

300люксов*18кв.м.=5400 люмен на весь гараж

5400/7люмен(с одного светодиода)=770 светодиодов

770/15метров ленты=51 светодиод на метр в ленте.

Округлил до 60.

К сожалению вы сделали некорректный расчет. Вы хотите получить яркое основное освещение гаража с помощью ленты или просто декоративную подсветку пространства гаража?

Сможете набросать план гаража, указать его размеры и предполагаемые места монтажа лент? И выложить рисунок здесь. Мы подберем модели лент и комплект оборудования под вашу задачу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, основное освещение.

Планировал по верху стен гаража, буквой П (левая, задняя, правая), с небольшим отступом от входа. 3*6, высота 2.20, стандартный бокс в гаражном кооперативе.

Изменено пользователем ShutTap
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, ShutTap сказал:

Да, основное освещение.

Планировал по верху стен гаража, буквой П (левая, задняя, правая), с небольшим отступом от входа. 3*6, высота 2.20, стандартный бокс в гаражном кооперативе.

Понятно. Для основного освещения гаража понадобится более мощная лента. Мы подберем для вас варианты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

7 часов назад, ShutTap сказал:

Да, основное освещение.

Планировал по верху стен гаража, буквой П (левая, задняя, правая), с небольшим отступом от входа. 3*6, высота 2.20, стандартный бокс в гаражном кооперативе.

1. Можно рассмотреть вариант со светильниками. Например: 
Армстронг 60х60 - https://ledrus.org/svetodiodnye_svetilniki/ofisnye_svetodiodnye_svetilniki/svetodiodnye_svetilniki_armstrong/
Айсберг 1200х30 - https://ledrus.org/svetodiodnye_svetilniki/promyshlennye_svetilniki_svetodiodnye/svetodiodnye_svetilniki_aysberg/
Или линейные светильники - https://ledrus.org/svetodiodnye_svetilniki/lineynye_svetodiodnye_svetilniki/

2. Но если твердо решили использовать ленту, то для освещения понадобится модель с мощностью не менее 14,4 ватт на метр. Иначе света будет недостаточно.
Вот комплект. Подбирали, чтобы в схеме был 1 блок и 1 диммер без усилителей:
Лента люкс Арлайт - https://ledrus.org/svetodiodnye_lenty/svetodiodnaya_lenta_rt_b60_10mm_24v_white6000_14_4_w_m_ip20_5060_5m_arlight_14_4_vt_m_ip20_008829_2/
Блок на 15 метров - https://ledrus.org/bloki_pitaniya_dlya_svetodiodnoj_lenty/blok_pitaniya_jts_250_24_a_0_24v_10_4a_250w/
Диммер - https://ledrus.org/upravlenie_svetodiodnym_osveshcheniem/pulty_upravleniya/dimmer_vt_s18_3x8a_12_24v_pdu_stik_12kn_rf/

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Примерно понял, спасибо большое. Буду подбирать дальше, так как, всё-таки, гараж обычный, неотапливаемый, буду искать ip65. Айсберг и линейные ничего, в принципе. Блоки питания бывают тоже влагозащищённые? Особенно зимой, когда может быть иней

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, ShutTap сказал:

Примерно понял, спасибо большое. Буду подбирать дальше, так как, всё-таки, гараж обычный, неотапливаемый, буду искать ip65. Айсберг и линейные ничего, в принципе. Блоки питания бывают тоже влагозащищённые? Особенно зимой, когда может быть иней

Удачи в поисках. Если захотите, то всегда сможете заказать ленту в комплекте с БП и диммером в Ледрус.

Мощная лента сильно нагревается. Поэтому желательно монтировать ее на алюминиевый профиль или полосу, выполняющие функцию теплоотвода.

Рекомендую прочитать статью как отличить некачественную ленту от качественной продукции. Вот ссылка на статью.

Блок питания продаются с различным классом защиты. Можно выбрать под свою задачу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 Поделиться

×
×
  • Создать...